可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2019
5.16 振动(正弦)(耐久)试验
5.16.1 试验步骤
将试样刚性安装于振动台上,试验期间,试样不通电。按GB/T16838中振动(正弦)(耐久)试验规定的试验方法对试样施加符合表3所示条件的振动(正弦)(耐久)试验,条件试验结束后,检查试样外观及紧固部位,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.16.2 试验设备
试验设备应满足GB/T16838的要求。
5.16.2 试验设备
试验设备应满足GB/T16838的要求。