可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.15 振动(正弦)(运行)试验

5.15.1 试验步骤
    将试样刚性安装于振动台上,使其处于正常监视状态。按GB/T16838中振动(正弦)(运行)试验规定的试验方法对试样施加符合表3所示条件的振动(正弦)(运行)试验,条件试验结束后,检查试样外观及紧固部位,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.15.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T16838的要求。