可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2019
5.12 高温(运行)试验
5.12.1 试验步骤
将试样安装于试验箱中,使其处于正常监视状态。启动通风机,使试验箱内气流速率稳定在0.8m/s±0.2m/s,以不大于1℃/min的升温速率将试样所处环境的温度升至55℃±2℃,保持2h。在高温环境条件下,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.12.2 试验设备
试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。