可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2019
5.11 射频电磁场辐射抗扰度试验
5.11.1 试验步骤
将试样按GB/T17626.3-2016的规定进行试验布置,试样处于正常监视状态。按GB/T 17626.3-2016规定的试验方法对试样施加符合表1所示条件的射频电磁场辐射干扰。条件试验结束后,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.11.2 试验设备
试验设备应满足GB/T17626.3-2016的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:5.10 静电放电抗扰度试验
- 下一节:5.12 高温(运行)试验