可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器 GB15322.2-2019
返 回
变小
变大
底 色

附录A 可燃气体探测器报警历史记录读取装置

A.1 一般规定
A.1.1 将可燃气体探测器报警历史记录读取装置(以下简称读取装置)与家用可燃气体探测器的报警历史记录读取接口连接,能读取探测器内部的各类报警历史记录。
A.1.2 通信接口应采用四线制,探测器内部具有接口标识或防反接措施。
A.2 物理特性
A.2.1 电气特性
    探测器内部的读取接口使用2.54mm间距的四针单排排针,排针的1号~4号位定义说明如表A.1所示。
表A.1 数据接口定义说明
A.2.2 电平规定
    读取接口采用TTL负逻辑串行通信信号电平,通信信号电平规则如表A.2所示。
表A.2 通信信号电平规则
A.2.3 工作电源
    读取接口的工作电源由探测器提供,电源在3.0V~5.5V直流电压范围,工作电流不小于30mA。
A.3 通信协议
A.3.1 通信方式
    读取装置或可燃气体报警控制器与探测器采用主从站、半双工通讯方式,读取装置或可燃气体报警控制器为主站,探测器为从站。
A.3.2 数据传输
A.3.2.1 传输响应
    数据传输过程以主站向从站发出请求命令帧开始,从站接收到命令后作出响应。收到命令帧后的响应延时在30ms~100ms范围,字节之间停顿时间不大于30ms。
A.3.2.2 差错控制
    字节校验为偶校验,帧校验为纵向信息校验和,接收方无论检测到偶校验出错或纵向信息校验和出错,均放弃该信息帧,不予响应。
A.3.2.3 通信速率
    标准通信速率为4800bps,其他通讯速率由制造商规定。
A.3.3 字节格式
    每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共11位。传输序列如图A.1所示。其中,D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。传输顺序为先低位、后高位。
图A.1 字节传输序列
A.3.4 帧格式
A.3.4.1 数据帧定义
    数据帧是传送信息的基本单元,数据帧格式如表A.3所示。
表A.3 数据帧格式
A.3.4.2 帧起始符
    标识一帧信息的开始,其值为AAH=10101010B 。
A.3.4.3 控制码C1、C2
    控制码C1格式如图A.2所示。控制码C2格式如图A.3所示。
图A.2 控制码C1格式
图A.3 控制码C2格式
A.3.4.4 数据域长度L
    L为数据域的字节数,L=0表示无数据域。
A.3.4.5 数据域DATA
    数据域包括数据标识等信息,其结构内容随控制码的功能而改变。
A.3.4.6 校验码CS
    从帧起始符开始到校验码之前所有字节的和的模256,即各字节不计超过255的溢出值的二进制算术和。
A.3.4.7 结束符
    标识一帧信息的结束,其值为55H=01010101B。
A.3.5 数据读取
A.3.5.1 主站请求帧(1)
    用于请求查询各类记录的总数。控制码为C1=00H、C2=00H,请求帧格式如图A.4所示。
图A.4 请求帧(1)格式
A.3.5.2 从站应答帧(1)
    控制码为C1=00H、C2=00H,数据域长度L=07H。应答帧格式如图A.5所示。
图A.5 应答帧(1)格式
    在从站应答帧(1)中:
    a)n1:探测器报警记录总数;
    b)n2:探测器报警恢复记录总数;
    c)n3:探测器故障记录总数;
    d)n4:探测器故障恢复记录总数;
    e)n5:探测器掉电记录总数;
    f)n6:探测器上电记录总数;
    g)n7:气体传感器失效记录。
A.3.5.3 主站请求帧(2)
    用于请求查询第n条探测器报警记录。控制码为C1=nH、C2=01H,请求帧格式如图A.6所示。
图A.6 请求帧(2)格式
A.3.5.4 从站应答帧(2)
    控制码为C1=nH、C2=01H,数据域长度L=07H。应答帧格式如图A.7所示。
图A.7 应答帧(2)格式
    在从站应答帧(2)中
    a)n1:第n条探测器报警记录;
    b)n2~n3:年;
    c)n4:月;
    d)n5:日;
    e)n6:时;
    f)n7:分。
    年、月、日、时、分字节格式分别如图A.8~图A.12所示。
图A.8 年字节格式
    在年字节格式中:
    a)n2:十六进制年数据的高字节;
    b)n3:十六进制年数据的低字节。
    示例:2013年由十六进制表示为07DDH,n2=0×07、n3=0×DD。
图A.9 月字节格式
图A.10 日字节格式
图A.12 分字节格式
A.3.5.5 主站请求帧(3)
    用于请求查询第n条探测器报警恢复记录。控制码为C1=nH、C2=02H,请求帧格式如图A.13所示。
图A.13 请求帧(3)格式
A.3.5.6 从站应答帧(3)
    控制码为C1=nH、C2=02H,数据域长度L=07H。应答帧格式如图A.14所示。
图A.14 应答帧(3)格式
    在从站应答帧(3)中:
    a)n1:第n条探测器报警恢复记录;
    b)n2~n3:年;
    c)n4:月;
    d)n5:日;
    e)n6:时;
    f)n7:分。
    年、月、日、时、分字节格式分别如图A.8~图A.12所示
A.3.5.7 主站请求帧(4)
   用于请求查询第n条探测器故障记录。控制码为C1=nH;C2=03H,请求帧格式如图A.15所示。
图A.15请求帧(4)格式
A.3.5.8 从站应答帧(4)
    控制码为C1=nH、C2=03H,数据域长度:L=07H。应答帧格式如图A.16所示。
图A.16 应答帧(4)格式
    在从站应答帧(4)中
    a)n1:第n条探测器故障记录;
    b)n2~n3:年;
    c)n4:月;
    d)n5:日;
    e)n6:时;
    f)n7:分
    年、月、日、时、分字节格式分别如图A.8~图A.12所示。
A.3.5.9 主站请求帧(5)
    用于请求查询第n条探测器故障恢复记录。控制码为C1=nH、C2=04H,请求帧格式如图A.17所示。
图A.17 请求帧(5)格式
A.3.5.10 从站应答帧(5)
    控制码为C1=nH、C2=04H,数据域长度L=07H。应答帧格式如图A.18所示。
图A.18 应答帧(5)格式
    在从站应答帧(5)中:
    a)n1:第n条探测器故障恢复记录;
    b)n2~n3:年;
    c)n4:月;
    d)n5:日
    e)n6:时;
    f)n7:分
    年、月、日、时、分字节格式分别如图A.8~图A.12所示。
A.3.5.11 主站请求帧(6)
    用于请求查询第n条探测器掉电记录。控制码为C1=nH、C2=05H,请求帧格式如图A.19所示。
图A.19 请求帧(6)格式
A.3.5.12 从站应答帧 (6)
    控制码为C1=nH、C2=05H,数据域长度L=07H。应答帧格式如图A.20所示。
图A.20 应答帧(6)格式
    在从站应答帧(6)中:
    a)n1:第n条探测器掉电记录
    b)n2~n3:年;
    c)n4:月;
    d)n5:日;
    e)n6:时
    f)n7:分。
    年、月、日、时、分字节格式分别如图A.8~图A.12所示。
A.3.5.13 主站请求帧(7)
    用于请求查询第n条探测器上电记录。控制码为C1=nH、C2=06H,请求帧格式如图A.21所示。
图A.21 请求帧(7)格式
A.3.5.14 从站应答帧(7)
    控制码为C1=nH、C2=06H,数据域长度L=07H。应答帧格式如图A.22所示。图A.2 应答帧(7)格式
    在从站应答帧(7)中:
    a)n1:第n条探测器上电记录;
    b)n2~n3:年;
    c)n4:月;
    d)n5:日;
    e)n6:时;
    f)n7:分。
    年、月、日、时、分字节格式分别如图A.8~图A.12所示。
A.3.5.15 主站请求帧(8)
    用于请求查询气体传感器失效记录。控制码为C1=00H、C2=07H,请求帧格式如图A.23所示。
A.3.5.16 从站应答帧(8)
    控制码为C1=00H、C2=07H,数据域长度L=07H。应答帧格式如图A.24所示。
图A.24 应答帧(8)格式
    在从站应答帧(8)中
    a)n1:气体传感器失效标志。0表示气体传感器未失效,失效日期时间均为0。1表示气体传感器失效,n2~n7为传感器失效的日期时间;
    b)n2~n3:年;
    c)n4:月;
    d)n5:日;
    e)n6:时;
    f)n7:分。
    年、月、日、时、分字节格式分别如图A.8~图A.12所示。
 A.3.5.17 主站请求帧(9)
    用于请求查询探测器内部计时器当前时间。控制码为C1=00H、C2=08H,请求帧格式如图A.25所示。
图A..25 请求帧(9)格式
A.3.5.18 从站应答帧(9)
    控制码为C1=00H、C2=08H,数据域长度L=06H。应答帧格式如图A.26所示。
图A.26 应答帧(9)格式
    在从站应答帧(9)中:
    a)n1~n2:年;
    b)n3:月;
    c)n4:日;
    d)n5:时;
    e)n6:分。
    年、月、日、时、分字节格式分别如图A.8~图A.12所示。