可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器 GB15322.2-2019
返 回
变小
变大
底 色

4.22 振动(正弦)(运行)试验

4.22.1 试验步骤
    将试样按照制造商规定的正常方式刚性安装,使其处于正常监视状态。按GB/T16838中振动(正弦)(运行)试验规定的试验方法对试样施加符合表3所示条件的振动(正弦)(运行)试验。条件试验结束后,检查试样外观及紧固部位,按4.3规定的方法测量试样的报警动作值。
4.22.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T16838的要求。