可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器 GB15322.2-2019
返 回
变小
变大
底 色

4.21 恒定湿热(运行)试验

4.21.1 试验步骤
    将试样安装于试验箱中,使其处于正常监视状态。启动通风机,使试验箱内气流速率稳定在0.8m/s±0.2m/s。以不大于1℃/min的升温速率将试样所处环境的温度升至40℃±2℃,然后以不大于5%/min的加湿速率将环境的相对湿度升至93%±3%,保持2h。在湿热环境条件下,按4.3规定的方法测量试样的报警动作值。
4.21.2 试验设备
    试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。