可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB15322.1-2019
附录B 可燃气体探测器试验设备
B.1 可燃气体探测器高低温、湿热试验箱
可燃气体探测器高低温、湿热试验箱示意图见图B.1。
可燃气体探测器高低温、湿热试验箱示意图见图B.1。

B.2 技术参数
可燃气体探测器高低温、湿热试验箱各部件应具备如下技术参数:
a)通风机:风速范围0m/s~6.5m/s连续可调;
b)加热器:温度范围35℃~75℃连续可调,升温速率小于或等于1℃/min;
可燃气体探测器高低温、湿热试验箱各部件应具备如下技术参数:
a)通风机:风速范围0m/s~6.5m/s连续可调;
b)加热器:温度范围35℃~75℃连续可调,升温速率小于或等于1℃/min;
c)加湿器:相对湿度范围90%~96%连续可调,加湿速率小于或等于5%/min;
d)蒸发器:温度范围0℃~-40℃连续可调,降温速率小于或等于1℃/min ;
e)温度测量仪:误差不超过±0.5℃,分辨率小于或等于0.1℃;
d)蒸发器:温度范围0℃~-40℃连续可调,降温速率小于或等于1℃/min ;
e)温度测量仪:误差不超过±0.5℃,分辨率小于或等于0.1℃;
f)湿度测量仪:相对湿度误差不超过±0.5%,分辨率小于或等于0.1%; ;
g)风速计:测量范围0.2m/s~10m/s,测量误差不超过±5%,分辨率小于或等于0.1m/s。
g)风速计:测量范围0.2m/s~10m/s,测量误差不超过±5%,分辨率小于或等于0.1m/s。