消防炮 GB19156-2019
6.3 操作性能试验
6.3.1 目测检查远控消防炮,判断检查结果是否符合5.3.1的规定。
6.3.2 对消防炮动作机构进行检查,在无工作压力条件下连续进行30次水平回转操作和俯仰回转操作,具有直流喷雾功能的消防炮连续进行30次直流喷雾转换操作,再在最大工作压力条件下连续进行5次水平回转操作和俯仰回转操作,具有直流喷雾功能的消防炮连续进行5次直流喷雾转换操作,判断试验结果是否符合5.3.2的规定。
6.3.2 对消防炮动作机构进行检查,在无工作压力条件下连续进行30次水平回转操作和俯仰回转操作,具有直流喷雾功能的消防炮连续进行30次直流喷雾转换操作,再在最大工作压力条件下连续进行5次水平回转操作和俯仰回转操作,具有直流喷雾功能的消防炮连续进行5次直流喷雾转换操作,判断试验结果是否符合5.3.2的规定。
6.3.3 对自摆消防炮动作机构进行检查,连续进行30次往复摆动操作,再在额定工作压力下,将自摆消防炮自摆角调至最大,连续进行5次往复摆动操作,判断试验结果是否符合5.3.3的规定。
6.3.4 在最大工作压力下对移动式消防炮稳定性进行检查,判断试验结果是否符合5.3.4的规定。
6.3.5 进行消防炮直流喷雾转换操作,判断试验结果是否符合5.3.5的规定。
6.3.6 消防炮在额定工作压力下进行喷射,用三等标准测力计分别测量其直流到喷雾转换和喷雾到直流转换的操作力,并计算其操作力矩,判断试验结果是否符合5.3.6的规定。
6.3.7 消防炮在额定工作压力下进行喷射,用三等标准测力计分别测量其水平回转和俯仰回转的操作力,并计算其操作力矩,判断试验结果是否符合5.3.7的规定。
6.3.8 将测角规的两边分别与消防炮的喷雾边缘相重合,测角规两边的夹角即为喷雾角,判断试验结果是否符合5.3.8的规定。
6.3.9 用角度仪测量消防炮的水平回转角和俯仰回转角,判断试验结果是否符合5.3.9的规定。
6.3.10 将测角规的两边分别与消防炮自摆两端极限位置时的炮出口中心线相重合,测角规两边的夹角即为自摆角。用秒表记录自摆消防炮往复摆动10次所需时间,计算自摆消防炮自摆频率,判断试验结果是否符合5.3.10的规定。