消防炮 GB19156-2019
6.2 零部件性能试验
6.2.1 隔爆性能查验
查看隔爆型电器设备的“防爆合格证”,判断检查结果是否符合5.2.1的规定。
6.2.2 安全绳(带)长度检查
用卷尺测量安全绳(带)的长度,判断试验结果是否符合5.2.2的规定。
6.2.3 自动放余水功能试验
消防炮喷射后,静置于平坦地面并开始计时,记录排尽炮身内余水所用时间,判断试验结果是否符合5.2.3的规定。
6.2.4 压力表
目测检查消防炮压力表,判断检查结果是否符合5.2.4的规定。