防火窗 GB16809-2008
8.6 活动窗扇的尺寸偏差
8.6.1 试验设备
钢卷尺:分度值为1mm;游标卡尺:分度值为0.02mm。
8.6.2 试验步骤
8.6.2.1 活动窗扇高度采用钢卷尺测量,测量位置为距窗扇两边挺各不少于50mm处(如图3的Al-A1,位置和A1′-A1′位置),测量的高度值分别与图纸标注的窗扇高度值相减,取绝对值最大的差值为活动窗扇高度偏差值。
8.6.2.2活动窗扇宽度采用钢卷尺测量,测量位置为距窗扇上挺、下挺各不少于50mm处(如图3的B1-B1位置和B1′-B1′位置),测量的宽度值分别与图纸标注的窗扇宽度值相减,取绝对值最大的差值为活动窗扇宽度偏差值。
8.6.2.3 活动窗扇框架厚度采用游标卡尺测量,测量位置为窗扇两边挺、上挺、下挺的中部(如图3中的圆圈位置),测量的厚度值分别与图纸标注的窗扇框架厚度值相减,取绝对值最大的差值为活动窗扇框架厚度偏差值。
8.6.2.4 活动窗扇的两对角线长度采用钢卷尺测量,测量位置为窗扇外角,两测量值之差的绝对值,即为窗扇对角线长度差。

图3 活动窗扇尺寸测量位置示意图
H——窗扇高度;
W——窗扇宽度;
O——窗扇框架厚度测量位置。
- 上一节:8.5 防火窗的尺寸偏差
- 下一节:8.7 活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差