防火窗 GB16809-2008
8.5 防火窗的尺寸偏差
8.5.1 试验设备
钢卷尺:分度值为1mm;游标卡尺:分度值为0.02mm。
8.5.2 试验步骤
8.5.2.1 防火窗窗框高度采用钢卷尺测量,测量位置为距防火窗两边框各不少于100mm处(如图2的A-A位置和A′-A′位置),测量的高度值分别与图纸标注的防火窗高度值相减,取绝对值最大的差值为防火窗窗框高度偏差值。
8.5.2.2 防火窗宽度采用钢卷尺测量,测量位置为距防火窗上框、下框各不少于100mm处(如图2的B-B位置和B′-B′位置),测量的宽度值分别与图纸标注的防火窗宽度值相减,取绝对值最大的差值为防火窗窗框宽度偏差值。
8.5.2.3 防火窗窗框厚度采用游标卡尺测量,测量位置为防火窗两边框、上框、下框的中部(如图2中的圆圈位置),测量的厚度值分别与图纸标注的窗框厚度值相减,取绝对值最大的差值为窗框厚度偏差值。
8.5.2.4 防火窗的两对角线长度采用钢卷尺测量,测量位置为窗框内角,测量值之差的绝对值,即为防火窗对角线长度差。
W——防火窗宽度;
O——窗框厚度测量位置。
图2 防火窗外形尺寸测量位置示意图
H——防火窗高度;W——防火窗宽度;
O——窗框厚度测量位置。
目录
上节
下节
- 上一节:8.4 热敏感元件的静态动作温度
- 下一节:8.6 活动窗扇的尺寸偏差