5.2 密封与导轨装置

5.2.1 密封结构
    5.2.1.1 在幕体四周与建筑结构之间应设置连续有效的密封结构,刚性防火隔离幕在正常关闭状态时,幕体及其密封处应无可见光线透过。
    5.2.1.2 密封结构不应影响幕体的正常运行,幕体的正常运行也不应导致密封结构的损坏。
    5.2.1.3 密封结构应便于观察,易损件应便于更换。
    5.2.1.4 幕体下部的密封结构应具有回弹性。
    5.2.1.5 密封结构不应使用损害人体健康的物质材料。
    5.2.1.6 在火灾或环境条件变化时,幕体两侧的密封结构能够容让幕体尺寸的变动,以保证幕体不会因此而脱出。
5.2.2 导轨装置
    5.2.2.1 设置在幕体两侧的导轨装置应能够阻止幕体的水平运动,形成进一步的密封,承受4.4.3规定的载荷。
    5.2.2.2 导轨装置的接头和联接构件不应影响幕体的平稳运行。
    5.2.2.3 幕体下降至舞台面或上升到上极限位置时,幕体不应越出导轨装置。