舞台机械刚性防火隔离幕 GB36726-2018
返 回
变小
变大
底 色

5.1 幕体

5.1.1 幕体应是一体结构,其上不应设置门。
5.1.2 刚性防火隔离幕在非火灾情况下,在7.6规定的时限内正常操作,幕体不应产生皱褶、扭曲或其他变形。
5.1.3 幕体上部及两侧均宜大于建筑结构台口尺寸500mm。
5.1.4 幕体有独立的钢结构框架承受水平载荷。幕体框架朝向舞台和观众厅的两面宜贴装薄钢板。框架内填充隔热材料并予以固定,防止其松散和位移。
    注:钢结构框架及贴装的薄钢板允许使用符合本标准中有关性能规定的其他刚性材料替代。
5.1.5 应按4.4.3的规定进行钢结构框架的强度和刚度计算。薄钢板可耐受火焰并作为装饰,计算时,此面板只视为负荷而不作为结构构件,不应将其视为薄膜应力结构。
5.1.6 应在幕体适当位置标识“防火隔离幕”的字样。字体颜色应明显区别于幕体的装饰颜色。