中华人民共和国国家标准

干粉灭火剂
第2部分:ABC干粉灭火剂


Fire extinguishing media-Part2:ABC powder

(ISO7202:1987,Fire protection-Fire extinguishing media-Powder,NEQ)

GB4066.2-2004
 
 
    本部分的第4章、第6章为强制性的,其余为推荐性的。 
    GB 4066《干粉灭火剂》分为两个部分: 
    ——第1部分:BC干粉灭火剂; 
    ——第2部分:ABC干粉灭火剂。 
    本部分为GB 4066的第2部分。本部分与ISO 7202:1987《消防干粉灭火剂》的一致性程度为非等效,主要差异如下:  
    ——按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改; 
    ——将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述; 
    ——增加了含水率、吸湿率、颜色的要求; 
    ——修改了灭火性能的试验方法; 
    ——增加了附录A “磷酸二氢铵含量试验方法”、附录B“流动性试验方法”。
    本部分代替GB 15060-2002《磷酸铵盐干粉灭火剂》,本次修订除参照ISO 7202-1987外,同时参照美国联邦规范O-D-1380B 1990.12《磷酸铵盐干粉灭火剂》、马来西亚标准MS 1180 1990 第三部分 《干粉灭火剂》。
    本部分代替GB 15060—2002相比主要变化如下: 
    ——增加了颜色、喷射性能的要求; 
    ——修改了含量、松密度、粒度分布的要求; 
    ——修改了含水率、灭火性能的试验方法; 
    ——增加了规范性附录“磷酸二氢铵含量试验方法”(见附录A); 
    ——增加了资料性附录“流动性试验方法”(见附录B)。 
    本部分自实施之日起,GB 13532—1992《干粉灭火剂通用技术条件》、GB 15060—2002《磷酸铵盐干粉灭火剂》同时废止。 
    本部分的附录A为规范性附录,附录B为资料性附录。 
    本部分由中华人民共和国公安部提出。 
    本部分由全国消防标准化技术委员会第三分技术委员会(SAC/TC113/SC3)归口。 
    本部分起草单位:公安部天津消防科学研究所、江苏省公安厅消防局。 
    本部分主要起草人:戴殿峰、刘玉恒、李姝、孙卫东、钱涛。 
    本部分于1983年12月首次发布,1994年5月第一次修订,2002年1月第二次修订,本次修订为第三次修订。