【已作废】干粉灭火剂第1部分BC干粉灭火剂 GB4066.1-2004
附录B (资料性附录)流动性试验方法
B.1 仪器、设备
B.1.1 流动性测定仪(见图B.1):由玻璃砂钟(见图B.2)和可翻转的支架组成。
B.1.2 天平:感量0.5g。
B.1.3 秒表:分度值0.1s。
B.2 试验步骤
B.2.1 称取干粉灭火剂试样300g,精确至0.5g,放入玻璃砂钟内。
B.2.2 将玻璃砂钟安装在支架上,然后将试样在砂钟内连续翻转30s,使试样充气后,即开始测定其全部自由通过中部颈口的时间,连续测定20次。
B.3 结果
取20次试验结果的平均值作为测定结果。
B.4 判定
流动性宜控制在8s以下。
图B.1 流动性测定仪示意图 图B.2玻璃砂钟结构图
目录
上节
下节
- 上一节:附录A (规范性附录)碳酸氢钠含量试验方法
- 下一节:没有了