消火栓箱 GB/T14561-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.6 消防水带安置

5.6.1 消防水带以挂置式、盘卷式、卷置式、托架式置于消火栓箱内,不应影响其他器材的合理安置和操作使用。
5.6.2 挂置式消火栓箱的消防水带挂架相邻两梳齿的空隙不应小于20mm,挂置消防水带后挂架横臂不应出现可见的变形;盘卷式消火栓箱的消防水带盘从挂臂上或消防水带从盘中取出应无卡阻;托架式消火栓箱的消防水带托架应转动灵活,消防水带从托架中拉出应无卡阻。