消火栓箱 GB/T14561-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.5 箱门

5.5.1 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。
5.5.2 设置门锁的消火栓箱,除箱门安装玻璃以及能被击碎的材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。
5.5.3 箱门的开启角度不应小于160°。
5.5.4 箱门开启拉力不应大于50N。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475