自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
返 回
变小
变大
底 色

7.30 CHSA喷头灭火试验

7.30.1 试验燃料
7.30.1.1 标准塑料杯试验品
    应符合下列要求:
    a) 标准塑料杯试验品由塑料杯组合体标准燃烧物和木托盘构成,其中塑料杯组合体标准燃烧物应符合GB/T31431-2015中表C.2的规定,总放热量为(160.7±25.1)MJ; 
    b) 塑料杯组合体标准燃烧物由瓦楞纸箱和聚苯乙烯塑料杯组成,在纸箱内塑料杯排列5层,每层25只塑料杯,纸箱中用以隔离塑料杯的纸隔板的厚度为4mm,每只塑料杯容积为(450±10)mL;
    c) 木托盘由樟子松或云杉制成,木材的含水率应为6%~14%,木托盘尺寸为1.0m×1.0m×0.13m,质量为22.6kg;
    d) 将12个塑料杯组合体标准燃烧物按2×2×3的形式摆放在一个木托盘上,形成一组试验燃料。
7.30.1.2 标准纸杯试验品
    应符合下列要求:
    a) 标准纸杯试验品由纸杯组合体标准燃烧物和木托盘构成,其中纸杯组合体标准燃烧物应符合GB/T31431-2015中表C.1的规定,总放热量为(53.8±15.4)MJ;
    b) 纸杯组合体标准燃烧物由瓦楞纸箱和全木浆纸杯组成,在纸箱内纸杯排列5层,每层25只纸杯,纸箱中用以隔离纸杯的纸隔板的厚度为4mm,每只纸杯容积为(550±10)mL;
    c) 木托盘由樟子松或云杉制成,木材的含水率应为6%~14%,木托盘尺寸为1.0m×1.0m×0.13m,质量为22.6kg;
    d) 将12个纸杯组合体标准燃烧物按2×2×3的形式摆放在一个木托盘上,形成一组试验燃料。
7.30.2 点火器
    应符合下列要求:
    a) 点火器的火源为浸有110mL正庚烷的纤维棉棒,直径为8cm,长为8cm,将纤维棉棒用聚乙烯袋包裹;
    b) 试验时将4个聚乙烯包裹的纤维棉棒放置在规定的位置,使用浸有汽油的火炬点燃聚乙烯棉包。
7.30.3 试验空间
    试验室尺寸不小于30m×30m,高度不小于18m,吊顶可升降。试验室应能自然通风,以确保不因为通风条件而影响火的发展。
7.30.4 喷头布置
    应符合下列要求:
    a) 将至少49只喷头(按7×7形式布置)安装在试验管路上,喷头安装间距为3m×3m,其中公称流量系数不大于202的喷头安装在DN50的配水支管上,公称流量系数大于202的喷头安装在DN65或更大的配水支管上;
    b) 直立型喷头溅水盘距吊顶的距离为200mm,下垂型喷头溅水盘距吊顶的距离为300mm;
    c) 喷头的轭臂与配水支管平行;
    d) 试验采用双向供水,试验过程中应保持压力稳定。
7.30.5 试验仪表
    7.30.5.1 试验应符合下列要求:
    a) 将角钢钢梁安装在吊顶下,角钢钢梁尺寸为50mm×50mm,厚度6mm,长度为1.20m,其一平面与吊顶平面直接接触;
    b) 5只热电偶埋入在与吊顶平面接触的一侧角钢中,5只热电偶间距150mm,其中中间的热电偶位于角钢钢梁的中央并处于点火器的正上方;
    c) 用于记录吊顶下气体温度的热电偶距吊顶165mm、水平距离喷头50mm,在点火位置正上方的热电偶距吊顶165mm。
7.30.5.2 试验过程中使用的测量仪器如下:
    a) Ⅱ级K型热电偶:电极直径不超过1mm;
    b) 压力传感器:准确度等级不低于1.0级;
    c) 计时器:±0.1 s。
7.30.6 记录的数据
    试验过程中记录如下数据:
    a) 钢梁温度;
    b) 吊顶下其他温度;
    c) 供水压力;
    d) 点火开始后每只喷头的启动时间和启动喷头的数目;
    e) 等效试验品的烧损量。
7.30.7 K161和K202 CHSA喷头灭火试验
    K161、K202的喷头按表14规定的条件进行灭火试验,试验布置见图5和图6,记录相关试验数据。
7.30.8 K242 CHSA喷头灭火试验
    K242的CHSA喷头按表15规定的条件进行灭火试验,试验布置见图6和图7,记录相关试验数据。
7.30.9 K363 CHSA喷头灭火试验
    K363的CHSA喷头按表16规定的条件进行灭火试验,试验布置见图5和图7,记录相关试验数据。

图5标准塑料试验品堆垛布置图(点火位置在2只喷头中央正下方)
图6 标准纸杯试验品堆垛图(点火位置在1只喷头正下方)
图7 标准塑料杯试验品堆垛布置图(点火位置在1只喷头正下方)
 
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475