自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
7.29 实际洒水密度(ADD)试验
应按下列要求进行:
a) 用图4所示的试验装置测量实际洒水密度(ADD)和预淋湿区域洒水密度(PWD);
b) 实际洒水密度(ADD)试验装置模拟了双排货架摆放四组试验品的顶部外形,其由火源、集水盘、通风管等组成;
c) 火源由9个喷嘴形成的喷雾火构成,其中8个喷嘴等距离地分布在直径为1.20m的圆上,1个喷嘴位于圆心,试验的燃料为正庚烷;
d) 通过位于圆心的直径为DN200mm的气孔来供给空气;
e) 在ADD试验装置的两侧分别设置11个集水盘用于测定预淋湿区域的洒水密度(PWD),其中8个535mm×535mm的正方形集水盘测量ADD装置相邻模拟货架区域的洒水密度,3个长方形集水盘测量货架间隙区域的洒水密度;
f) 试验在室内进行,试验室尺寸不小于15mx15m,高度不小于10m,吊顶尺寸不小于11m×11m,试验期间应无强制通风,以确保不因为通风条件而影响火的发展;
g) 将去除动作释放机构的CMSA喷头按正常位置通过DN50mm×50mm×20mm的三通安装在DN50的配水支管上,喷头的轭臂应平行于配水支管,配水支管中心距吊顶30cm;
h) 试验供水采用单向供水;
i) 根据表2和表3规定的燃烧热释放率调节喷嘴的角度、通风量以及正庚烷流量;
j) 每次试验之前应点燃喷出的正庚烷,并保持正庚烷流量的稳定,待自由燃烧40s开始喷水,试验至少持续5min;
k) 试验后测量各集水盒中的水量并计算洒水密度。

目录
上节
下节
- 上一节:7.28 侧向喷洒试验
- 下一节:7.30 CHSA喷头灭火试验