自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
7.24 盐雾腐蚀试验
应按下列要求进行:
a) 试验在盐雾试验箱中进行;
b) 使质量比为20%的氯化钠盐溶液雾化形成盐雾,盐溶液的密度为1.126g/mL~1.157g/mL,pH值为6.5~7.2;
c) 将5只喷头试样从入口充入蒸馏水,在螺纹处用与盐雾不反应的材料(如塑料)制成的盖密封,按正常的安装位置支撑或悬挂在盐雾试验箱的试验区,试验区的温度应保持在(35±2)℃,喷雾压力在0.07MPa~0.17MPa;
d) 使用过的盐溶液应收集起来,不得循环使用,应将试样蔽护以防凝滴落在其上面;
e) 在试验区内,应至少从两点收集盐雾以确定雾化速率和盐浓度;
f) 在连续16h中,收集区内每80cm²面积每小时应能收集到1mL~2mL盐溶液,盐溶液的质量浓度应为(20±1)%;
g) 经过10d的试验后将喷头从盐雾试验箱中取出,在温度为(20±5)℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥2d~4d;
h) 试验后将喷头试样冲洗干燥,并仔细检查是否发生断裂或损坏;
i) 随后进行1.20MPa、历时30min的水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验。