自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
返 回
变小
变大
底 色

7.23 硫化氢气体腐蚀试验

    应按下列要求进行:
    a) 取4只喷头试样进行本项试验;
    b) 将喷头试样的入口用与硫化氢气体不反应的材料(如塑料)制成的盖密封;
    c) 试验装置是用绝热玻璃制成的容器(或试验箱),调整容器内温度以保持其内部温度为(25±3)℃;
    d) 应有防护罩以免凝结液滴在喷头上;
    e) 将喷头按正常位置安装在试验装置内,试验装置按体积比每24h加入1%硫化氢气体,试验箱底部保留少量去离子水;
    f) 试验将进行10d;
    g) 试验后,将喷头从试验装置中取出,在温度低于35℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥1d~5d,试验后将喷头试样冲洗干燥,并仔细检查是否发生损坏;
     h) 随后进行1.20MPa、历时30min的水压密封试验和静态动作温度试验。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475