自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
7.21 应力腐蚀试验
7.21.1 氨应力腐蚀试验
应按下列要求进行:
a) 取5只喷头试样进行试验;
b) 每 只试样的入口用与氨水溶液不反应的材料(如塑料)制成的盖密封,将试样除去油脂置于试验装置中;
c) 将密度为0.94g/cm³氨水溶液存放在置于试验装置底部的容器中,氨水溶液液面距试样的下边缘约40mm;
d) 按0.01mL/cm³向容器中加入氨溶液,大约产生如下的气体组分:35%的氨气,5%的水蒸气和60%的空气;
e) 潮湿的氨气和空气混合气体应保持在大气压力下,试验箱内温度保持在(34±2)℃;
f) 采取适当的措施防止试验箱内压力高于大气压力,喷头试样应有防护罩以防止凝滴落于其上,试验历时10d;
g) 试验后将喷头试样冲洗干燥,并仔细检查是否发生断裂或损坏;
h) 随后进行1.20MPa、历时30min的水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验。
7.21.2 氯化镁应力腐蚀试验
应按下列要求进行:
a) 取5只喷头试样进行本项试验,试验时可使用同型号、同种形式较高温度等级的喷头进行本项试验以评价较低温度等级的喷头;
b) 将试样经过除油污处理后,放置在装有湿式冷凝器的玻璃容器中;
c) 容器中加入约一半的浓度为42%的氯化镁溶液,将容器放置在电加热装置上,溶液温度保持在(150±2)℃的沸腾温度,试验周期为500h;
d) 试验后将喷头试样冲洗干燥,并仔细检查不锈钢部件是否发生断裂或损坏;
e) 随后进行1.20MPa、历时30min的密封试验和0.035MPa压力下的功能试验。
目录
上节
下节
- 上一节:7.20 动态热试验
- 下一节:7.22 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验