自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019


7.20 动态热试验
7.20.1 响应时间的测量
应按下列要求进行:
应按下列要求进行:
a) 用某一温度等级的喷头试样,在标准方位和偏离方位各进行10次插入试验,其他温度等级的喷头,每种取10只试样进行标准方位的插入试验;
b) RTI值按7.20.2 规定的方法计算;
c) 插入试验时喷头的固定基座应使用黄铜制作,应保证在每一个独立的插入试验中,历时55s的试验期间固定座或水的温升不超过2℃(固定座的温升采用热电偶进行测量,测点嵌入基座内从内螺纹根部径向向外不超过8mm,或将热电偶置于喷头入口内中心部的水中);
d) 如果响应时间超过55s,固定座或水温的摄氏温度的增量数值在每个独立的插入试验中,不超过响应时间(s)值的0.036倍;
e) 进行试验的喷头应在接口螺纹上缠1圈~1.5圈的聚四氟乙烯带,拧入固定座的力矩为(15±3) N•m;
e) 进行试验的喷头应在接口螺纹上缠1圈~1.5圈的聚四氟乙烯带,拧入固定座的力矩为(15±3) N•m;
f) 将每只待试喷头安装在风洞试验盖上,并将其保存在一恒温箱内,以使喷头和盖达到(25±5)℃的时间不少于30min;
g) 在试验前,在喷头入口施加0.035MPa的压力;
h) 试验采用风洞进行,在试验段(喷头部位)按表13调节选取相应的气体流速及温度范围;
i) 为了使试样(热敏元件)和限流边界(风洞壁)之间的热辐射交换尽量减小,应在设计上保证试验段热辐射效果不超过RTI计算值的±3%;
j) 测量并控制风洞中气流的温度和流速,在整个试验过程中,风洞试验段的控温精度和流速的控制精度满足表13的条件;
k) 用精度为±0.01s的计时仪器测量从喷头插入风洞到其动作的时间即响应时间;
l) 进行偏离最不利方位插入试验时,标准响应喷头在偏离最不利方位15°的方位进行试验,特殊响应喷头在偏离最不利方位20°的方位进行试验,快速响应喷头在偏离最不利方位25°的方位进行试验。

7.20.2 RTI值的计算
RTI值按式(4)计算:

式中:
tr —喷头响应时间,单位为秒(s);
u —风洞试验段的实际气体速度(取自表13),单位为米每秒(m/s);
△Tea —喷头的平均液浴动作温度减去环境温度,单位为摄氏度(℃);
△Tea —喷头的平均液浴动作温度减去环境温度,单位为摄氏度(℃);
△Tg —试验段的实际气体温度减去环境温度,单位为摄氏度(℃)。