自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
6.16 抗机械冲击性能
按7.14规定的方法进行试验,喷头应无损坏。
本项试验后,所有试样进行水压密封试验,应符合6.4.1的规定。