自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
6.15 抗振动性能
按7.13规定的方法进行试验,喷头的构成部件应无松动和损坏。
本项试验后,所有试样进行水压密封试验应符合6.4.1的规定,进行0.035MPa压力下的功能试验,应符合6.8的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.14 热稳定性
- 下一节:6.16 抗机械冲击性能