自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
7.26 环境温度试验
7.26.1 无涂层洒水喷头
应按下列要求进行:
a)试验在环境试验箱中进行;
b)试验温度低于100℃时,控温精度为±2℃;
c)试验温度为100℃~200℃时,控温精度为±3℃;
d)试验温度为201℃~350℃时,控温精度为±5℃;
e)取12只无涂层洒水喷头在低于其公称动作温度16℃,但不应低于49℃条件下进行90d的环境温度试验;
f)环境温度试验后,其中4只洒水喷头先后进行水压密封试验和静态动作温度试验,4只洒水喷头进行功能试验(2只在0.35MPa压力下,2只在1.0MPa压力下),另4只洒水喷头进行动态热试验。
7.26.2 有涂层的洒水喷头
应按下列要求进行:
a)取12只有涂层的洒水喷头按7.26.1规定的方法进行试验;
b)在试验期间,喷头每隔7d从试验箱中取出冷却2h~4h,在冷却期间应检查试样;
c)经过90d的环境温度试验后,其中4只洒水喷头进行水压密封试验,4只洒水喷头进行静态动作温度试验,另4只洒水喷头进行功能试验(2只在0.35MPa压力下,2只在1.2MPa压力下)。
b)在试验期间,喷头每隔7d从试验箱中取出冷却2h~4h,在冷却期间应检查试样;
c)经过90d的环境温度试验后,其中4只洒水喷头进行水压密封试验,4只洒水喷头进行静态动作温度试验,另4只洒水喷头进行功能试验(2只在0.35MPa压力下,2只在1.2MPa压力下)。