自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
返 回
变小
变大
底 色

7.25 潮湿气体腐蚀试验

    应按下列要求进行:
    a)本项试验在湿热试验箱中进行;
    b)将5只洒水喷头试样安装在具有多个接口的管段上,管内充满去离子水,将整个管段及喷头放入湿热试验箱中;
    c)试验箱内的相对湿度为(95±5)%,温度为(95±4)℃;
    d)可选择同型号、同种形式较高温度等级的喷头进行本项试验以评价较低温度等级的洒水喷头;
    e)干式洒水喷头取其产品的最短规格进行试验;
    f)经过90d试验后,将洒水喷头从湿热试验箱中取出,在温度为(20±5)℃,相对湿度不超过70%的条件下,干燥4d~7d;
    g)干燥后,检查试样是否发生损坏;
    h)随后所有试样进行水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475