自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
7.13 疲劳强度试验
应符合下列要求:
a)本项试验使用4只洒水喷头试样,每只洒水喷头试样重复进行4次试验;
b)试验在液浴中进行,公称动作温度不超过79℃的洒水喷头采用水浴(宜用蒸馏水),公称动作温度高于79℃的洒水喷头使用油浴(适当的油)进行试验;
c)将试样置于液浴中,升温速率不超过20℃/min,使温度从(20±5)℃升至低于其公称动作温度(20±2)℃,然后使液浴温度以1℃/min的速率升温直至玻璃球的气泡消失或低于动作温度范围下限5℃;
d)将洒水喷头从液浴中取出,使其在空气中冷却,直至玻璃球气泡重新出现,在冷却过程中,玻璃球的尖端(封口端)应指向下方;
e)疲劳强度试验,所有试样进行0.035MPa压力下的功能试验。
- 上一节:7.12 溅水盘强度试验
- 下一节:7.14 热稳定性试验