自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
7.12 溅水盘强度试验
应符合下列要求:
a)取3只洒水喷头试样按正常安装位置安装在7.8规定的试验装置上,在1.2MPa水压下进行试验;
b)洒水喷头启动后使其在1.2MPa下连续洒水15min;
c)检查溅水盘是否出现松动、脱落、永久变形和损坏。
b)洒水喷头启动后使其在1.2MPa下连续洒水15min;
c)检查溅水盘是否出现松动、脱落、永久变形和损坏。