自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.29 侧向喷洒

    按7.27规定的方法进行试验,直立型、下垂型和边墙型洒水喷头在正庚烷燃尽前应启动。