自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
6.28 耐环境温度性能
按7.26规定的方法进行试验,洒水喷头不应损坏。
本项试验后,所有试样还应进行水压密封试验、静态动作温度试验、功能试验和动态热试验,并应分别符合6.5.1、6.9.1、6.10.1和6.23的规定。
隐蔽式洒水喷头还应按7.15规定的方法进行连续4h的振动试验,不应损坏。