自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.26 耐盐雾腐蚀性能

    按7.24规定的方法进行试验,洒水喷头不应产生腐蚀损坏。
    本项试验后,所有试样还应进行0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.10.1的规定。