自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
6.25 耐二氧化硫/二氧化碳腐蚀性能
按7.23规定的方法进行试验,洒水喷头不应产生腐蚀损坏。
本项试验后,所有试样还应进行0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.10.1的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.24 耐应力腐蚀性能
- 下一节:6.26 耐盐雾腐蚀性能