自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019


6.7 布水性能
6.7.1 公称流量系数为57、80、115的喷头
6.7.1.1 非边墙型喷头按7.5.1.1规定的方法进行试验,应符合表4的规定。
6.7.1.2 边墙型喷头按7.5.1.2规定的方法进行试验,应打湿喷头所在墙下方距溅水盘1.22m以下的全部墙面并符合表5的规定。
6.7.2 公称流量系数为161、202的下垂型和直立型喷头
喷头按7.5.2规定的方法进行试验,应符合表6的规定。
喷头按7.5.2规定的方法进行试验,应符合表6的规定。
6.7.3 EC喷头
6.7.3.1 非边墙型EC喷头在试验室的1/4空间进行布水试验,边墙型EC喷头在试验室的一半空间进行布水试验。
6.7.3.2 非边墙型EC喷头试验条件见表7,公称流量系数为80、115的边墙型EC喷头试验条件见表8。
6.7.3.3 EC喷头按7.5.3和7.5.4的规定进行试验,集水量低于0.6mm/min的集水盒不应超过1个,且最低集水量不应低于0.2mm/min。
6.7.3.4 每个试验中,所有集水盒的平均集水量不应小于1.6mm/min。
6.7.3.5 带涂层EC喷头经过动态热试验后,如发现涂层变形或损坏,应进行布水试验,并符合6.7.3.1~6.7.3.4的规定。