自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
6.6 流量系数
6.6.1 洒水喷头的流量系数K按式(1)计算:

式中:
P——洒水喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa);
Q——洒水喷头的流量,单位为升每分(L/min)。
Q——洒水喷头的流量,单位为升每分(L/min)。
6.6.2 按7.4规定的方法进行试验,洒水喷头流量系数K的任一测量值和平均值均应符合表3的规定。