建筑给水排水设计标准 GB50015-2019
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准
建筑给水排水设计标准
Standard for design of building water supply and drainage
GB 50015-2019
主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期: 2020 年3月1日
 
住房和城乡建设部关于发布国家标准
《建筑给水排水设计标准》的公告
 
    现批准《建筑给水排水设计标准》为国家标准,编号为GB50015-2019,自2020年3月1日起实施。其中,第3.1.2 、3.1.3 、3.1.4 、3.3.4 、3.3.6 、3.3.7 、3.3.8 、3.3.9 、3.3.10 、3.3.13 、3.3.16 、3.3.20 、3.3.21 、3.6.3 、3.10.10 、3.10.13 、3.10.15 、3.10.22 、3.10.25 、3.13.11 、4.3.10 、4.3.11 、4.4.2 、4.4.3 、4.4.12 、4.4.17 、4.10.13 、6.3.9 、6.5.6 、6.5.20 条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 同时废止。
    本标准在住房和城乡建设部门户网站( www.mohurd.gov. cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2019年6月19日
 
    根据住房和城乡建设部《关于印发2012 年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标〔2012〕5 号)的要求,《建筑给水排水标准》编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本标准。
    本标准的主要技术内容是:总则,术语和符号,给水,生活排水,雨水,热水及饮水供应等。
    本标准修订的主要技术内容是: 1. 补充了住宅和公共建筑的平均日生活用水定额; 2. 调整宿舍分类和最高日小时变化系数;3. 调整了小区室外给水总管管径计算方法; 4. 增加了综合建筑或同一建筑不同功能部分给水干管的设计秒流量计算规定; 5. 删除游泳池和水上游乐池瓶装液氯消毒的规定; 6. 删除真空排水的规定; 7. 增加游泳池和水上游乐池臭氧消毒安全规定; 8. 增加游泳池和水上游乐池进水口、池底回水口和泄水口配设格栅盖板和通过格栅的水流速度规定; 9. 补充了地漏的泄水能力; 10. 调整了生活排水立管最大设计排水能力; 11. 修改了无通气单独排出的排水管道的负荷;12. 增加了公共建筑排水立管不伸顶通气设置吸气阀的条件; 13. 补充了屋面天沟(集水槽)宽度、深度最小尺寸的规定;14. 屋面雨水按单斗系统、重力流多斗系统、满管压力流多斗系统分别规定了雨水斗最大设计泄流量、管道设计计算;15. 增加了海绵城市对建筑小区雨水设计的要求; 16. 小区雨水管道设计降雨历时计算按现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014 规定进行了修改;17. 补充了小区设置雨水调蓄池的相关要求; 18. 增加了集中热水供应系统设消毒灭菌设施的规定; 19. 增加了集中热水供应系统的保证循环系统效果技术措施; 20. 淘汰了效率低的传统的容积式水加热器,推荐性能优越的半容积式水加热器; 21. 增加了太阳能热泵热水供应系统内容; 22. 补充了计算太阳能集热器总面积的各项参数规定; 23. 增加了不同类型建筑在不同条件下选用太阳能热水系统的规定; 24. 修订了配水管的热损失取值范围; 25. 修订了循环泵的流量计算公式; 26. 增加了贮热水箱热水供水泵兼循环水泵流量计算规定。
    本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文.必须严格执行。
    本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,上海市住房和城乡建设和管理委员会负责具体管理.由华东建筑集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送华东建筑集团股份有限公司(地址:上海市南车站路600弄18号国家标准《建筑给水排水设计标准》管理组,邮编: 200011)。
本标准主编单位:华东建筑集团股份有限公司
本标准参编单位:上海建筑设计研究院有限公司
                             华东建筑设计研究总院
                             中国建筑设计研究院有限公司
                             广东省建筑设计研究院
                             四川省建筑设计研究院
本标准主要起草人员:徐风 张淼 冯旭东 刘振印 徐扬 赵锂 陶俊 朱家真 朱建荣 赵世明 符培勇 王家良 王珏 赵俊 张磊 张哲 王睿
本标准主要审查人员:王冠军 王研 王靖华 方玉妹 归谈纯 任向东 刘建华 张勤 岳秀萍 金鹏 郑克白 赵力军 涂正纯 黄晓家 程宏伟

条文说明
    《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019,经住房和城乡建设部2019年6月19日以第171号公告批准发布。
    本标准是在《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003的基础上修订而成,上一版的主编单位是: 上海现代建筑设计(集团)有限公司,参编单位是:中国建筑设计研究院、广东省建筑设计研究院。主要起草人员是:张淼、刘振印、何冠钦、冯旭东、桑鲁青。
    为便于广大设计、施工、科研、院校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《建筑给水排水设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。