【已作废】外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004
A.6 系统吸水量试验方法
A.6.1 试样制备应符合下列规定:
试样分为两种,一种由保温层和抹面层构成,另一种由保温层和保护层构成。
试样尺寸为200mm×200mm,保温层厚度为50mm,抹面层和饰面层厚度应符合受检外保温系统构造规定。每种试样数量各为3件。
试样周边涂密封材料密封。
A.6.2 试验步骤应符合下列规定:
1 测量试样面积A。
2 称量试样初始重量m0。
3 使试样抹面层或保护层朝下浸入水中并使表面完全湿润。分别浸泡1h和24h后取出,在1min内擦去表面水分,称量吸水后的重量m。
A.6.3 系统吸水量应按下式进行计算:

式中 M——系统吸水量,kg/㎡;
m——试样吸水后的重量,kg;
m0——试样初始重量,kg;
A——试样面积,㎡。
试验结果以3个试验数据的算术平均值表示。
