【已作废】外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004
返 回
变小
变大
底 色

A.5 系统抗冲击性试验方法

A.5.1 试样由保温层和保护层构成。
    试样尺寸不应小于1200mm×600mm,保温层厚度不应小于50mm,玻纤网不得有搭接缝。试样分为单层网试样和双层网试样。单层网试样抹面层中应铺一层玻纤网,双层网试样抹面层中应铺一层玻纤网和一层加强网。
    试样数量:
    1 单层网试样:2件,每件分别用于3J级和10J级冲击试验。
    2 双层网试样:2件,每件分别用于3J级和10J级冲击试验。
A.5.2 试验可采用摆动冲击或竖直自由落体冲击方法。摆动冲击方法可直接冲击经过耐候性试验的试验墙体。竖直自由落体冲击方法按下列步骤进行试验:
    1 将试样保护层向上平放于光滑的刚性底板上,使试样紧贴底板。
    2 试验分为3J和10J两级,每级试验冲击10个点。3J级冲击试验使用质量为500g的钢球,在距离试样上表面0.61m高度自由降落冲击试样。10J级冲击试验使用质量为1000g的钢球,在距离试样上表面1.02m高度自由降落冲击试样。冲击点应离开试样边缘至少100mm,冲击点间距不得小于100mm。以冲击点及其周围开裂作为破坏的判定标准。
A.5.3 结果判定时,10J级试验10个冲击点中破坏点不超过4个时,判定为10J级。10J级试验10个冲击点中破坏点超过4个,3J级试验10个冲击点中破坏点不超过4个时,判定为3J级。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475