6.5 机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统

6.5.1 机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统(以下简称机械固定系统)由机械固定装置、腹丝非穿透型EPS钢丝网架板、掺外加剂的水泥砂浆厚抹面层和饰面层构成(图6.5.1)。以涂料做饰面层时,应加抹玻纤网抗裂砂浆薄抹面层。
图6.5.1 机械固定系统
图6.5.1 机械固定系统
1-基层;2-EPS钢丝网架板;3-掺外加剂的水泥砂浆厚抹面层;4-饰面层;5-机械固定装置
6.5.2 机械固定系统不适用于加气混凝土和轻集料混凝土基层。
6.5.3 腹丝非穿透型EPS钢丝网架板腹丝插入EPS板中深度不应小于35mm,未穿透厚度不应小于15mm。腹丝插入角度应保持一致,误差不应大于3°。板两面应预喷刷界面砂浆。钢丝网与EPS板表面净距不应小于10mm。
6.5.4 腹丝非穿透型EPS钢丝网架板除应符合本节规定外,尚应符合现行行业标准《钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板》JC 623有关规定。
6.5.5 应根据保温要求,通过计算或试验确定EPS钢丝网架板厚度。
6.5.6 机械固定系统锚栓、预埋金属固定件数量应通过试验确定,并且每平方米不应小于7个。单个锚栓拔出力和基层力学性能应符合设计要求。
6.5.7 用于砌体外墙时,宜采用预埋钢筋网片固定EPS钢丝网架板。
6.5.8 机械固定系统固定EPS钢丝网架板时应逐层设置承托件,承托件应固定在结构构件上。
6.5.9 机械固定系统金属固定件、钢筋网片、金属锚栓和承托件应做防锈处理。
6.5.10 应按设计要求设置抗裂分隔缝。
6.5.11 应严格控制抹灰层厚度并采取可靠措施确保抹灰层不开裂。

条文说明
6.5.7 混凝土空心砌块墙体采用预埋钢筋网片作为固定件时,钢筋网片在墙体高度方向上的间距宜为600mm。钢筋网片分布筋宜为直径6钢筋,间距500mm,伸出墙面长度宜超出EPS钢丝网架板外表面100mm。安装EPS钢丝网架板时,使钢筋穿过网架板并向上弯转90°压紧网架板。 
6.5.11 EPS钢丝网架板安装完毕后进行检查、校正、补强,然后进行面层抹灰。网架板抹灰可采用1:4水泥砂浆,内掺3%~5%抗裂剂。完成水泥砂浆抹面层后,在外表抹2~3mm的抗裂砂浆薄抹面层并嵌埋玻纤网。