【已作废】外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004
返 回
变小
变大
底 色

6.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统

6.4.1 EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统(以下简称有网现浇系统)以现浇混凝土为基层,EPS单面钢丝网架板置于外墙外模板内侧,并安装直径6钢筋作为辅助固定件。浇灌混凝土后,EPS单面钢丝网架板挑头钢丝和直径6钢筋与混凝土结合为一体,EPS单面钢丝网架板表面抹掺外加剂的水泥砂浆形成厚抹面层,外表做饰面层(图6.4.1)。以涂料做饰面层时,应加抹玻纤网抗裂砂浆薄抹面层。
图6.4.1 有网现浇系统
图6.4.1 有网现浇系统
1-现浇混凝土外墙;2-EPS单面钢丝网架板;3-掺外加剂的水泥砂浆厚抹面层;4-钢丝网架;5-饰面层;6-直径6钢筋
6.4.2 EPS单面钢丝网架板每平方米斜插腹丝不得超过200根,斜插腹丝应为镀锌钢丝,板两面应预喷刷界面砂浆。加工质量除应符合表6.4.2规定外,尚应符合现行行业标准《钢丝网架水泥聚苯乙烯夹心板》JC 623有关规定。
表6.4.2 EPS单面钢丝网架板质量要求
6.4.3 有网现浇系统EPS钢丝网架板厚度、每平方米腹丝数量和表面荷载值应通过试验确定。EPS钢丝网架板构造设计和施工安装应考虑现浇混凝土侧压力影响,抹面层厚度应均匀,钢丝网应完全包覆于抹面层中。
6.4.4 直径6钢筋每平方米宜设4根,锚固深度不得小于100mm。
6.4.5 在每层层间宜留水平抗裂分隔缝,层间保温板外钢丝网应断开,抹灰时嵌入层间塑料分隔条或泡沫塑料棒,外表用建筑密封膏嵌缝。垂直抗裂分隔缝宜按墙面面积设置,在板式建筑中不宜大于30㎡,在塔式建筑中可视具体情况而定,宜留在阴角部位。
6.4.6 应采用钢制大模板施工,并应采取可靠措施保证EPS钢丝网架板和辅助固定件安装位置准确。
6.4.7 混凝土一次浇筑高度不宜大于1m,混凝土需振捣密实均匀,墙面及接茬处应光滑、平整。
6.4.8 应严格控制抹面层厚度并采取可靠抗裂措施确保抹面层不开裂。
条文说明
6.4.2 限制每平方米腹丝数量是基于保温要求。在保证力学性能要求的前提下减少腹丝密度可减小腹丝热桥影响。
6.4.8 厚抹面层水泥砂浆可掺加3%~5%抗裂剂。抗裂砂浆薄抹面层做法与其他薄抹灰系统相同。 