建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015
返 回
变小
变大
底 色

附录A 玻璃传热系数值的计算方法

A.0.1 单片玻璃和夹层玻璃传热系数应按下式计算:
    1 玻璃热导应按下式计算:

玻璃热导公式

    式中:ht——玻璃热导[W/(㎡·K)];
              λ——玻璃导热系数[W/(m·K)];
              d——玻璃厚度,夹层玻璃为除去胶片后玻璃的净厚度(m)。
    2 单片玻璃和夹层玻璃传热系数应按下式计算:

    式中:U——玻璃传热系数[W/(㎡·K)];
              he——室外表面换热系数[W/(㎡·K)];
              ht——玻璃热导[W/(㎡·K)];
              hi——室内表面换热系数[W/(㎡·K)]。
A.0.2 中空玻璃和真空玻璃传热系数应按下式计算:
    1 玻璃系统热导应按下式计算:

    式中:ht——玻璃系统热导[W/(㎡·K)];
              hs——中空玻璃气体间隙层或真空玻璃间隙层热导[W/(㎡·K)];
              N——中空玻璃气体层数量(层);
              λ——玻璃导热系数[W/(m·K)];
              d——组成玻璃系统各单片玻璃厚度之和(m)。
    2 中空玻璃气体间隙层热导应按下式计算:

    式中:hg——中空玻璃气体间隙层气体热导(包括导热和对流)[W/(m·K)];
              hr——中空玻璃气体间隙层内两片玻璃之间辐射热导[W/(m·K)]。
    3 中空玻璃气体间隙层气体热导应按下式计算:

    式中:s——气体层的厚度(m);
              λ——气体导热系数[W/(m·K)];
              Nu——努塞尔准数。
    4 努塞尔准数应按下式计算:

    式中:A——常数;
              Gr——格拉晓夫准数;
              Pr——普朗特准数;
              n——幂指数。
    当Nu<1,则将Nu取为1。
    5 格拉晓夫准数应按下式计算:

    6 普朗特准数应按下式计算:

    式中:△T——中空玻璃气体间隙层两玻璃内表面的温度差(K);
              ρ——气体密度(kg/m3);
              μ——气体动态黏度[kg/(m·s)];
              c——气体比热[J/(kg·K)];
              Tm——玻璃平均温度(K);
    垂直玻璃:A=0.035,n=0.38;
    水平玻璃:A=0.16,n=0.28;
    倾斜45度玻璃:A=0.10,n=0.31。
    7 真空玻璃间隙层热导应按下式计算:

    式中:hs——真空玻璃间隙层热导[W/(m·K)];
              hc——真空玻璃残余气体热导[W/(m·K)];
              hz——真空玻璃支撑物热导[W/(m·K)];
              hr——真空玻璃间隙层内两片玻璃之间辐射热导[W/(m·K)]。
    8 真空玻璃残余气体热导应按下式计算:

    式中:P——真空玻璃中残余气体压强(Pa)。
    9 真空玻璃中支撑物热导应按下式计算:

    式中:λg——玻璃导热系数[W/(m·K)];
              h——支撑物高度(m);
              a——支撑物与玻璃接触区域半径(m);
              b——支撑物方阵间距(m);
              λz——支撑物材料导热系数[W/(m·K)]。
    10 中空玻璃气体间隙层内两片玻璃之间辐射热导和真空玻璃间隙层两片玻璃之间辐射热导应按下式计算:

    式中:ε1和ε2——中空玻璃气体间隙层或真空玻璃间隙层两片玻璃内表面在平均绝对温度Tm下的校正发射率。
    11 中空玻璃和真空玻璃传热系数应按下式计算:

    式中:U——中空玻璃和真空玻璃传热系数[W/(㎡·K)];
              he——室外表面换热系数[W/(㎡·K)];
              ht——玻璃系统热导[W/(㎡·K)];
              hi——室内表面换热系数[W/(㎡·K)]。
A.0.3 计算玻璃传热系数有关参数取值应符合下列规定:
    1 玻璃导热系数λ应按1[W/(㎡·K)]取值;
    2 未镀低辐射膜玻璃表面校正发射率应按0.837取值;
    3 中空玻璃气体间隙层两玻璃内表面的温度差△T可按15K取值;
    4 中空玻璃和真空玻璃平均温度(Tm)可按283K取值;
    5 斯蒂芬-波尔兹曼常数σ应按5.67×10-8[W/(㎡·K)]取值;
    6 室外表面换热系数应按下式计算:

    式中:he——室外表面换热系数[W/(㎡·K)];
              v——玻璃表面附近风速(m/s)。
    一般情况下,he可按23[W/(㎡·K)]取值。
    7 室内表面换热系数应按下式计算:

    式中:hi——室内表面换热系数[W/(㎡·K)];
              ε——玻璃室内表面校正发射率。
    如果玻璃室内表面未镀低辐射膜,hi可按8[W/(㎡·K)]取值。
    8 气体特性应按表A.0.3-1取值。

表A.0.3-1 气体特性

    9 镀膜玻璃标准发射率εn取值应符合下列规定:
        1)应在接近正常入射状况下,采用红外光谱仪测试玻璃反射曲线;
        2)在反射曲线上,可按表A.0.3-2给出的30个波长值,测定相应的反射系率Rn(λi);
        3)283K温度下的标准反射率应按下式计算:

    式中:Rn——标准反射率;
              Rn(λi)——波长为λi时的标准反射率。
        4)283K温度下的标准发射率应按下式计算:

    式中:εn——标准发射率;
              Rn——标准反射率。

表A.0.3-2 用于测定283K下标准反射率Rn的波长(单位:μm)
表A.0.3-2 用于测定283K下标准反射率Rn的波长(单位:μm)

    10 校正发射率ε应采用表A.0.3-3给出的系数乘以标准发射率(εn)。

表A.0.3-3 校正发射率与标准发射率之间的关系
表A.0.3-3 校正发射率与标准发射率之间的关系
表A.0.3-3 校正发射率与标准发射率之间的关系