建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015
12.4 玻璃抗侧移的安装
12.4.1 玻璃的四边应留有间隙,框架允许水平变形量应大于因楼层变形引起的框架变形量。
12.4.2 框架允许水平变形量应按下式计算:
式中:△u——框架允许水平变形量(mm);
d——玻璃与框架纵向间隙(mm);
c——玻璃与框架横向间隙(mm);
H——框架槽内高度(mm);
W——框架槽内宽度(mm);
S——误差,可取2mm~3mm。
12.4.3 玻璃安装采用的密封胶的位移能力级别不应小于20HM。
12.4.2 框架允许水平变形量应按下式计算:

d——玻璃与框架纵向间隙(mm);
c——玻璃与框架横向间隙(mm);
H——框架槽内高度(mm);
W——框架槽内宽度(mm);
S——误差,可取2mm~3mm。
12.4.3 玻璃安装采用的密封胶的位移能力级别不应小于20HM。
条文说明
12.4.1 玻璃的抗剪切变形性能较差,在玻璃破坏之前,其本身的平面内变形是非常小的。由于楼层之间的变形而使框架变形时,框架和玻璃在间隙内的活动可以“吸收”变形,如果一点间隙都没有,即使楼层变形很小,也会使玻璃破坏,如图2所示。

图 2
1-玻璃;2-框架槽底;3-玻璃边缘;4-支承块;5-弹性密封材料;6-衬垫材料;7-框架
12.4.2 图3表明了本规程中公式(12.4.2)的意义。当楼层产生层间位移时,框架变形为平行四边形,当平行四边形对角线中短的一方长度和玻璃的对角线长度相等时,玻璃会被框架挤压,可能造成玻璃破裂。因此,边缘间隙越大,框架的允许变形量就越大,在抗震上就越有效。

图 2
12.4.2 图3表明了本规程中公式(12.4.2)的意义。当楼层产生层间位移时,框架变形为平行四边形,当平行四边形对角线中短的一方长度和玻璃的对角线长度相等时,玻璃会被框架挤压,可能造成玻璃破裂。因此,边缘间隙越大,框架的允许变形量就越大,在抗震上就越有效。

图3 窗框的变形与玻璃的关系
12.4.3 地震引起的楼层变形所造成的框架变形,会将外力传递到玻璃上,所以应选用弹性密封材料以吸收这种外力。