自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2018
前言
中华人民共和国国家标准
自动喷水灭火系统
第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头
Automatic sprinkler system—
Part9:Early suppression fast response(ESFR)sprinklers
Part9:Early suppression fast response(ESFR)sprinklers
GB 5135.9—2018
代替GB 5135.9—2006
代替GB 5135.9—2006
2018-09-17发布 2019-04-01实施
国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会
发布
本部分的第6章及第8章为强制性的,其余为推荐性的。
GB 5135《自动喷水灭火系统》已经发布和计划发布以下部分:
——第1部分:洒水喷头;
——第2部分:湿式报警阀、延时器、水力警铃;
——第3部分:水雾喷头;
——第4部分:干式报警阀;
——第5部分:雨淋报警阀;
——第6部分:通用阀门;
——第7部分:水流指示器;
——第8部分:加速器;
——第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头;
——第10部分:压力开关;
——第11部分:沟槽式管接件;
——第13部分:水幕喷头;
——第14部分:预作用装置;
——第15部分:家用喷头;
——第16部分:消防洒水软管;
——第17部分:减压阀;
——第18部分:消防管道支吊架;
——第19部分:塑料管道及管件;
——第20部分:涂覆钢管;
——第21部分:末端试水装置;
——第22部分:特殊应用喷头;
……
本部分为GB 5135的第9部分。
本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB 5135.9—2006《自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头》,与GB 5135.9—2006相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
——修改了范围(见第1章,2006年版的第1章);
——删除了部分术语和定义(见2006年版的第3章);
——修改了型号规格编制要求(见5.2,2006年版的5.2);
——修改了整体要求(见6.1,2006年版的6.1);
——修改了流量系数要求(见6.5,2006年版的6.4);
——修改了布水要求(见6.6,2006年版的6.5);
——增加了耐氯化镁应力腐蚀性能和相应的试验方法(见6.22和7.21);
——增加了K 323下垂型ESFR喷头实际洒水密度要求(见6.30);
——增加了溅水盘强度要求和对应的试验方法(见6.31和7.30);
——增加了K 242下垂型ESFR喷头冲力要求(见6.32);
——增加了K 323下垂型ESFR喷头灭火性能要求(见6.33);
——删除了单只ESFR喷头布水试验(见2006年版的7.4.1);
——修改了动态热试验方法(见7.19,2006年版的7.18);
——修改了灭火试验方法(见7.32,2006年版的7.29);
——修改了检验规则(见第8章,2006年版的第8章);
——删除了标志、使用说明书(见2006年版的第9章);
——修改了包装要求(见9.1,2006年版的10.1);
——增加了附录D(见附录D)。
本部分由中华人民共和国公安部提出并归口。
本部分起草单位:公安部天津消防研究所。
本部分参与起草单位:公安部消防局、浙江瑞城消防设备有限公司、萃联(中国)消防设备制造有限公司、泰科安全设备(上海)有限公司。
本部分主要起草人:杨震铭、刘欣、李毅、张强、刘激扬、沈贺坤、王健强、孙甲斌、于东兴、赵婷、王静萱、王德凤、张中飞、赵雷。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB 5135.9—2006。
目录
上节
下节