干粉灭火剂 GB4066-2017
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准
干粉灭火剂
Powder extinguishing agent
GB 4066—2017
代替GB 4066.1—2004,GB 4066.2—2004
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会    发布
2017-12-29发布    2018-07-01实施

    本标准的第5章、第7章和8.1为强制性的,其余为推荐性的。
    本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
    本标准代替GB 4066.1—2004《干粉灭火剂  第1部分:BC干粉灭火剂》、GB 4066.2—2004《干粉灭火剂  第2部分:ABC干粉灭火剂》。本标准以GB 4066.1—2004为主,整合了GB 4066.2—2004的特定内容,与GB 4066.1—2004相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
    ——增加了术语和定义(见第3章);
    ——增加了型号的表示方法(见第4章);
    ——增加了干粉灭火剂的一般要求(见5.1);
    ——修改了干粉灭火剂的多项技术指标要求,增加主要组分含量的公布值总量、粒度分布的底盘主要组分含量、流动性等要求,删除了喷射性能要求,统一了松密度下限、吸湿率等要求并提高松密度允差要求,适度降低含水率要求(见5.2,2004年版的第4章);
    ——修改了含水率的试验方法(见6.3,2004年版的5.3);
    ——增加了流动性试验方法(见6.5);
    ——修改了斥水性试验方法(见6.6,2004年版的5.6);
    一一修改了灭BC类火的标准试验方法(见6.12,2004年版的5.12)。
    本标准编制时参考了ISO 7202:2012《消防  灭火剂  干粉》。
    本标准由中华人民共和国公安部提出并归口。
    本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。
    本标准参加起草单位:江苏锁龙消防科技有限公司、青岛楼山消防器材厂、泰康消防化工集团股份有限公司、江苏江亚消防药剂有限公司、佛山市华昊化工有限公司、山东环绿康新材料科技有限公司、国安达股份有限公司、宁波能林消防器材有限公司。
    本标准主要起草人:戴殿峰、李姝、刘玉恒、马建明、董海滨、薛岗、李习民、聂颖、王钢、张琦、徐友萍、刘欣传、林向芳、童祥友、李志成、宋明韬、洪清泉。
    本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
    ——GB 4066—1983、GB 4066—1994、GB 4066.1—2004、GB 4066.2—2004;
    ——GB 13532—1992;
    ——GB 15060—1994、GB 15060—2002。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475