目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 复合材料子分部装修工程
6.0.1 用于建筑内部装修的复合材料,可包括不同种类材料按不同方式组合而成的材料组合体。
6.0.2 复合材料施工应检查下列文件和记录:
1 复合材料燃烧性能等级的设计要求;
2 复合材料燃烧性能型式检验报告、进场验收记录和抽样检验报告;
3 现场对复合材料进行阻燃处理的施工记录及隐蔽工程验收记录。
6.0.3 下列材料进场应进行见证取样检验:
1 B1、B2级复合材料;
2 现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料。
6.0.4 现场阻燃处理后的复合材料应进行抽样检验,每种取4㎡检验燃烧性能。
检验方法:检查进场验收记录。
6.0.6 复合材料应按设计要求进行施工,饰面层内的芯材不得暴露。
检验方法:观察。
6.0.7 采用复合保温材料制作的通风管道,复合保温材料的芯材不得暴露。当复合保温材料芯材的燃烧性能不能达到B1级时,应在复合材料表面包覆玻璃纤维布等不燃性材料,并应在其表面涂刷饰面型防火涂料。防火涂料湿涂覆比值应大于500g/㎡,且至少涂刷2次。
检验方法:检查施工记录。
6.0.5 复合材料燃烧性能等级应符合设计要求。6.0.1 规定了本章的适用范围。随着科学技术的进步和人们对工作、居住环境质量要求的提高,复合材料的种类将会越来越多。
6.0.2 本条规定的技术资料是建筑内部装修子分部工程验收和工程验收的内容。
6.0.3 本条规定了见证取样的范围和数量。
6.0.4 首先应检查设计中各部位复合材料的燃烧性能等级要求,然后通过检查进场验收记录确认各部位复合材料是否满足设计要求。对于没有达到设计要求的复合材料,再检查是否有现场阻燃处理施工记录及抽样检验报告。
6.0.5 复合材料的防火安全性体现在其整体的完整性。如饰面层内的芯材外露,则整体使用功能将受到影响,其整体的燃烧性能等级也可能会降低。
6.0.6 外缠玻璃布是为了保证防火涂料的喷涂质量。
- 上一节:5 高分子合成材料子分部装修工程
- 下一节:7 其他材料子分部装修工程

京公网安备110105014475