2.1 术语
2.1.1 干粉灭火系统 powder extinguishing system
由干粉供应源通过输送管道连接到固定的喷嘴上,通过喷嘴喷放干粉的灭火系统。
2.1.2 全淹没灭火系统 total flooding extinguishing system
在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的干粉,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。
2.1.3 局部应用灭火系统 local application extinguishing system
主要由一个适当的灭火剂供应源组成,它能将灭火剂直接喷放到着火物上或认为危险的区域。
2.1.4 防护区 protected area
满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。
2.1.5 组合分配系统 combined distribution systems
用一套灭火剂贮存装置,保护两个及以上防护区或保护对象的灭火系统。
2.1.6 单元独立系统 unit independent system
用一套干粉储存装置保护一个防护区或保护对象的灭火系统。
2.1.7 预制灭火装置 prefabricated extinguishing equipment
按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷嘴等部件预先组装起来的成套灭火装置。
2.1.8 均衡系统 balanced system
装有两个及以上喷嘴,且管网的每一个节点处灭火剂流量均被等分的灭火系统。
2.1.9 非均衡系统 unbalanced system
装有两个及以上喷嘴,且管网的一个或多个节点处灭火剂流量不等分的灭火系统。
2.1.10 干粉储存容器 powder storage container
储存干粉灭火剂的耐压不可燃容器,也称干粉储罐。
2.1.11 驱动气体 expellant gas
输送干粉灭火剂的气体,也称载气。
2.1.12 驱动气体储瓶 expellant gas storage cylinder
储存驱动气体的高压钢瓶。
2.1.13 驱动压力 expellant pressure
输送干粉灭火剂的驱动气体压力。
2.1.14 驱动气体系数 expellant gas factor
在干粉-驱动气体二相流中,气体与干粉的质量比,也称气固比。
2.1.15 增压时间 pressurization time
干粉储存容器中,从干粉受驱动至干粉储存容器开始释放的时间。
2.1.16 装量系数 loading factor
干粉储存容器中干粉的体积(按松密度计算值)与该容器容积之比。
