6.1 一般规定
6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。
6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。
条文说明
6.1.1 本规范1990年版、1997年版均规定在一个灭火器配置场所内配置的灭火器数量不应少于2具,全面修订时将“配置场所”改为“计算单元”,这样不仅更符合本规范的编制意图,而且比较合理。
本条规定还考虑到在发生火灾时,若能同时使用两具灭火器共同灭火,则对迅速、有效地扑灭初起火灾非常有利。同时,两具灭火器还可起到相互备用的作用,即使其中一具失效,另一具仍可正常使用。英国国家标准也规定对普通楼层,每层灭火器的最少配置数量为2具。
6.1.2 本条规定每个灭火器设置点的灭火器配置数量不宜多于5具,这主要是从消防实战考虑,就是说在失火后可能会有许多人同时参加紧急灭火行动。如果同时到达同一个灭火器设置点来取用灭火器的人员太多。而且许多人都手提1具灭火器到同一个着火点去灭火,则会互相干扰,使得现场非常杂乱,影响灭火,容易贻误战机。况且一个设置点中的灭火器数量太多,亦有灭火器展览之嫌。而且为放置数量过多的灭火器而设计的灭火器箱、挂钩、托架的尺寸则会过大,所占用的空间亦相对较大,对正常办公、生产、生活均不利。
6.1.3 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m²时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m² 配置1具1A手提式灭火器的基准执行。
- 上一节:6 灭火器的配置
- 下一节:6.2 灭火器的最低配置基准
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级
- 3.1 火灾种类
- 3.2 危险等级
- 4 灭火器的选择
- 4.1 一般规定
- 4.2 灭火器的类型选择
- 5 灭火器的设置
- 5.1 一般规定
- 5.2 灭火器的最大保护距离
- 6 灭火器的配置
- 6.1 一般规定
- 6.2 灭火器的最低配置基准
- 7 灭火器配置设计计算
- 7.1 一般规定
- 7.2 计算单元
- 7.3 配置设计计算
- 附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例
- 附录B 建筑灭火器配置设计图例
- 附录C 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例
- 附录D 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例
- 附录E 不相容的灭火剂举例
- 附录F 非必要配置卤代烷灭火器的场所举例
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475