5.3 室外消火栓系统
5.3.1 室外消火栓应采用地上式。地上式室外消火栓应有1个DN100和2个DN65的栓口。
5.3.2 室外消火栓的布置应符合下列规定:
1 当道路宽度大于60m时,室外消火栓宜设置在道路两边,并宜靠近十字路口。
2 当建筑的室内消防给水系统设有水泵接合器时,在建筑的5m~40m范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
3 当建筑的室内消防给水系统不设水泵接合器时,在建筑的5m~150m范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
4 建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个;室外消火栓距建筑消防扑救面不宜大于40m。
5 人防工程、地下工程等建筑,应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m且不宜大于40m。
6 当室外消防给水引入管设置倒流防止器时,应在倒流防止器前增设1个室外消火栓。
5.3.1 上海为非严寒地区,采用地上式消火栓可方便火灾现场识别和使用。根据上海消防救援部门的实际装备情况,上海很少使用DN150的栓口,故统一采用1个DN100和2个DN65的栓口。
5.3.2 室外消火栓主要是满足室外消防灭火的需要,同时也有向水泵接合器供水的功能,但不存在要与水泵接合器一一对应的关系,水泵接合器也可通过消防车从市政消火栓接水。但是室外消火栓位置确定时需要考虑与水泵接合器的间距,每个接合器的15m~40m距离内应有消火栓,而该消火栓是可以被水泵接合器共用的。上海地区室外给水管网布置丰富、水源充足,且室外消火栓主要是提供室外消防用水量的,故在满足保护范围内,可将市政消火栓计入。
- 上一节:5.2 消火栓用水量
- 下一节:5.4 室内消火栓系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语与符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 设置范围
- 3.1 消火栓给水系统
- 3.2 自动喷水灭火系统
- 3.3 自动跟踪定位射流灭火系统
- 3.4 其他灭火系统及装置
- 4 消防给水
- 4.1 一般规定
- 4.2 消防水源
- 4.3 消防用水量
- 4.4 系统形式
- 5 消火栓系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 消火栓用水量
- 5.3 室外消火栓系统
- 5.4 室内消火栓系统
- 5.5 压缩空气泡沫消火栓系统
- 5.6 控制与操作
- 6 自动喷水灭火系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 设置要求
- 6.3 简易自动喷水灭火系统
- 6.4 控制与操作
- 7 自动跟踪定位射流灭火系统
- 8 其他灭火系统及装置
- 8.1 氮气灭火系统
- 8.2 探火管灭火装置
- 8.3 超细干粉自动灭火装置
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475