目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.1 火灾自动报警系统
4.1.1 对于树形结构的火灾自动报警系统,当报警总线及联动总线穿越防火分区时,其短路隔离器如何设置?
答:参照国家标准设计图集《<火灾自动报警系统设计规范>图示》14X505-1第12页3.1.6图示3(图4.1.1),短路隔离器可设置在被隔离设备所在的防火分区内,其出线不应跨越防火分区。
4.1.2 树形结构的火灾自动报警系统,当本防火分区总线短路隔离器出线穿越不同防火分区至同一防火分区时,穿越处是否仍需设置总线短路隔离器(图4.1.2)?
答:总线短路隔离器出线后不适合再重复设置总线短路隔离器,同时该出线位于其他防火分区时,不应接入任何设备且线路不适合明敷设。
4.1.3 火灾自动报警系统输入和输出模块是否可以就地安装?
答:可以,但应采取防火保护措施且严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。
4.1.4 消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近,在民用建筑中设计如何把握?
答:“电磁场干扰较强的房间”一般为变压器室、高低压配电房等;“其他可能影响消防控制设备正常工作的房间”一般为柴油发电机房、锅炉房、冷冻机房、水泵房等大型机房。“附近”一般指正上方、正下方或相贴邻,当中间相隔一个自然层时可视为不是正上方和正下方。当设置了净宽1.2 m~3 m的通道或房间时,可视为不是相贴邻,但电磁场干扰较强的房间还应采取电磁屏蔽措施。
4.1.5 同一项目共用消防水泵房,部分建筑设置了集中报警系统或控制中心报警系统,但部分建筑仅设置了消火栓,当设置了消火栓按钮时,消火栓按钮是否可采用总线报警至消防控制室?
答:可以。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.4条规定:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.3.1条规定:消火栓系统联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
4.1.6 消防水炮控制器现场手动操作处是否需要设置消防专用电话分机?
答:需要。
4.1.7 当消防水泵房内设置控制室时,是否需要在控制室和消防水泵房均设置消防专用电话分机?
答:当消防水泵房内设置控制室且门开向泵房时,可在控制室或消防水泵房设置一部消防专用电话分机;当消防水泵房和控制室为各自独立的出入口而没有连通时,应在控制室和消防水泵房各设置一部消防专用电话分机。
4.1.8 楼层空调机房或新风机房当没有作为消防排烟或补风时是否需要设置消防专用电话分机?
答:不需要。《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.7.4条中的主要通风和空调机房应该可理解为空调系统的中心机房,例如冷冻机房、采暖锅炉房等,而楼层空调机房、新风机房为楼层末端机房。
4.1.9 公共厨房的可燃气体报警系统施工图设计深度如何把控?
答:应按《福建省建筑工程施工图设计文件编制深度规定》(2023年版)第2.5.10条规定设计,包括可燃气体探测报警系统图、设计说明、电气平面应预留管线至可燃气体报警控制器,可燃气体报警系统的设备及探测器布置可待厨房设备确定后深化设计。
4.1.10 设置集中或控制中心火灾自动报警系统的建筑,其疏散通道上的常闭防火门是否需要设置防火门监视?
答:需要。
- 上一节:四 电气专业
- 下一节:4.2 消防应急照明和疏散指示系统

京公网安备110105014475